返回列表 回复 发帖

压缩机漏哪了?

昨天修一台冰箱,打压发现为高压漏,于是外挂,因为客户说几天后才来要,于是试打压,结果发现高压还是漏,重新焊所有的焊点都没用。最后断开外挂压力表直接接到压缩机高压出口,【回气管断开封住压缩机这边】。试打压还是漏,用肥皂水试所有焊点和压缩机三个接管处都看了没发现漏,用AB胶封住压缩机三个出管处也一点用没有。有点晕了,漏哪去了?打压到1.5,二十多分钟就降到差不多1.2了。高手?出来帮忙,谢谢。
压力表和阀不会漏,这点可以证。
电脑中病毒怎么办?  马上拔网线,关机,一年内不开机,让病毒饿死!!!!!
减到1.2还降 不是阀门有问题就是冷凝器和接头有问题啊,阀门整个泡水里看看冒泡不,接头刷肥皂水看看冒泡不,冷凝器也刷水,看冒泡不,
   如果到1.2不减了,低压没漏的话,接头焊接好,大胆放心的抽空加氨吧~
打压的管子漏了
压缩机有问题。
学广而不精。
谢谢各位,充氟口已上了那罗帽,所以也不会是加氟管漏。
电脑中病毒怎么办?  马上拔网线,关机,一年内不开机,让病毒饿死!!!!!
压缩机高压阀片关闭不严。
整个放在水里试试啊,如
新冷凝器就不会漏了吗?,我以前遇到好几次都是新冷凝器漏
返回列表