380V加热管Y型接法 坏掉一个影响这么大

请问各位师傅  今天修台老春兰70机 380V 空调 三个电加热管 坏掉一个,2个是好的,为什么就不怎么热了,就一点点的热.三个加热管是Y 型接法的。 坏了一个加热管,为什么影响这么大,各位给个方法.把另外2个加热管怎么接, 才可以使另外2个正常的管正常工作.
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
地址:丁山专业维修进口国产彩电.液晶彩电、HDTV大屏数字高清彩电、空调等.交流QQ:389263572.13771374021
需要换掉,也许是电流不平衡的缘故吧!
那就接根零线在它的公共端好了
三相负载平衡,星形解法就是你标注的123点对地电压接近0v,如果一相负载不工作,两相电压380v,负载是串联的,你计算一下两相负载各自电压多少v就知道原因了(这也是三相电动机两相启动工作烧坏的原因)。
1

评分次数

  • LY090117:正确.

那就接根零线在它的公共端好了
王大帅 发表于 2011-2-20 20:56
非也,这样法洽得其反,公共端接零线为220V,电热管需380V才可加热;应该用三角接法.
学广而不精。
非也,这样法洽得其反,公共端接零线为220V,电热管需380V才可加热;应该用三角接法.
LY090117 发表于 2011-2-21 07:35
你理解错误了,星形接法每个加热管得到的就是220,采用加零线是个办法,断掉一根加热管,功率损失1/3,而不用零线,等于是两根加热管串联使用,每根加热管的电压为190,电阻相同,电压少了,具体那个数字,键盘打不出,自己算
公共端接零线
看你画的图,加热管应该是220v的。断掉一根,功率应该减小三分之一。不知对不对