奶槽制冷效果不好

今天修一奶槽制冷效果不好,发现压力不对,问用户说年前刚让别的维修人员换过膨胀阀,加过佛,让用户拿来换下的膨胀阀来对比,发现换的是R12-3cm阀,而原来的阀是R22-3cm的,后来我又换衣R22新阀,制冷效果正常,原因是R12阀与R22阀的开启压力不同,造成制冷效果差,所以在修机姿势一定要注意换用相同参数的配件,以免造成人为故障。

回复 1# 的帖子

对的.r12与R22蒸发压不一样.彭涨闷开度不一样.