今天为朋友修一二手冷库。原因是制冷差。采用5hp 压机。冷库采用两个风冷蒸发器。冷媒F22.低压为1.5kg高压为18kg。两个热力膨胀阀只结露,没有霜。收F22,请热力膨胀阀滤网,未见异常。检查风冷蒸发器风机正常,冷凝器也正常。此时补充制冷剂,知道低压为3.0kg时 热力膨胀阀才见结霜。调整热力膨胀阀未见作用。请问师傅们是热力膨胀阀有问题吗?不会两个同时坏吧?另外前几天机组的干燥过滤器坏了,干燥剂滤网破了,导致电磁阀堵了,请师父将过滤器给拆了,不知是否有影响?谢谢@!!! |
|