海信2匹机跳闸

海信2匹〈KFR-5018LW〉开机就跳闸,内机至外机共有7根线,逐一捡查压机电路正常,外风机线、交流接触器线、四通阀线对地有50至200K的阻值,将这根四芯电缆更换后正常。〔四芯电缆线与线之间也有100K左右的阻值〕
四通阀漏电!
版主竞选中:支持我,请投我一票!
四芯电缆之间有这样的电阻是不正常的.电缆线间绝缘不良,应更换.
电缆之间绝缘不良,应更换
原帖由 韩智勇 于 2008-7-28 12:21 发表
四通阀漏电!
这是什么原理?
:L :L :L :L
返回列表