如果不是(310v)这个帖能顶到70楼
老兄,在邻国印度交流电都只有240V,他家的电真是神了,310! 上喜马拉雅山咯~~~~~
人活着就是折腾。
温故而知新。。。
本帖最后由 剑一 于 2010-5-9 12:14 编辑

很搞笑的题头,楼主的尴尬不是修机子吧,是不是真的310,有谁试过用这么高的电压供给彩电的?
回复许兰田;
   你认真读题了吗?你在学校学的是哪门专业?你干了多少年电工? 不要跑出来讲什么三相负载不平衡会造成电压升高或是降低,(还叫别人买书看。我看还是你自己买书看看吧)这是人所共知的原理。
      请问许兰田;谁家的电磁炉是使用两相电压的?什么是相电压和线电压?它们怎样区分? 楼主开贴就提到原来220伏电压(民用电肯定是单相电)通过测量已经上升到310伏。
     再问许兰田单相电断了零线或是零线虚接,这电压从何而来?怎样升高?你是否需要复习一下电工原理中的欧姆定律,还有交流电的三要素?
    做人要谦逊,发帖要谨慎,不要动不动就趾高气扬的叫别人去怎么怎么.......说实在话,我也不想再多说什么了。
1

评分次数

  • 许兰田:当零綫开路时等于负载电压由相电压变成綫电 ...

“310V”的电压太高了,危险-------------------------------------。
电站的就是牛啊        自家的电都那么高  那么牛   哈哈
出售格力空调原装扎带!QQ:【254411462】电话:【13316395888】旺旺:【分分秒秒就是我】
不可能!万用表坏了。
回复许兰田;
   你认真读题了吗?你在学校学的是哪门专业?你干了多少年电工? 不要跑出来讲什么三相负载不平衡会造成电压升高或是降低,(还叫别人买书看。我看还是你自己买书看看吧)这是人所共知的原理。
     ...
乐在其中1 发表于 2010-5-10 01:06
你太激动了,我说的是他们家的变压器的零线有故障,我只是推测分析,不一定正确,只是一种可能,跟你说的不是一回事;我找了一个实例,大家讨论一下是否有相似之处,我不是电工也没学过电,不正确的请多指教

偷了零线,只通火线会烧毁电器吗?
2008-10-06 15:24
Q:
我上的是夜班,回来时候已经是凌晨4点多了。现在时候4点多天已经开始亮了。我习惯地把电脑开起,再开灯,奇怪?怎么不会启动呢?灯闪了下就没着了。之后我想确认一下是不是停电了,我又开了风扇。靠!!这时风扇居然啪一声,我就马上关了。就闻到一阵烧坏电器的味道,我马上把所有插头都拔了,等电力恢复的时候我发觉电灯电脑风扇都烧了,真TMD``打听之后才发觉是有人偷电线,剪了零线。我的邻居他们电视和冰箱都坏了,而且是好几家人,问题又来了,怎么我家的电视和冰箱又没烧呢?还好我的电脑只是烧了电源,现在换过一个旧的就能用了。
请问专家只通火线真的能把电器烧毁的吗?怎么漏电开关不跳的呢?有什么方法能预防吗??


A:
ABCO四条线构成了低压电源的供电系统,称之为380伏的三相四线制。
ABC对于O来说是A相B相C相,这三相都是220伏特的电压。只是在空间的排列上相差120度的电角度。
A和B,A和C,B和C之间是380伏特的电压。
这4条线(ABC三条是粗的,O线是比较细的)就从变压器出来送到我们的住宅楼中来了。
为了使三相用电负荷趋于平衡,工程师们把A相电送给了1单元,把B相电送给了2单元,把C相电送给了3单元。
当3个单元的用电量基本一致时,通过O线的电流基本上是0个安培,这是因为3相电流相差120度,所以相加等于0。
当三个单元的用电量不平衡了,这样当这三相电流相加时不等于0的电流流经0线,回到变压器的中性点,这个电流相对来说很小,所以工厂在制造电线的时候,故意做成一条相对细一点的线。

0线虽然平时电流不大,但是它却是保持三相电压的平衡关键。千万不能断掉,所以电气规程规定ABC三相线可以设置开关和保险,0线却是万万不能设置开关和保险的,也就是说0线是不能在使用中断开的。

那么0线断了会有什么现象呢?
原来1单元的供电是A相,是A0。
2单元的供电是B相,是B0.
3单元的供电是C相,是C0。
中性点的电压是0伏。

而这时的供电方式就全变了:1单元和2单元的供电是AB相了,也就是说1,2这两个单元的负载串联起来由AB相即380伏特电压供电了。
同理2,3这两个单元的负载串联起来由AC相,1,3这两个单元的负载串联起来由BC相供电了。此时中性点的电压随着三相负载的不平衡就不是0伏了,这在电工学中称之为“中性点电位漂移”



当3个单元的用电量基本一样时,我们知道0线里没有电流,这时即使0线被小偷偷跑了,中性点电位没有漂移,中性点的电压还是0伏。电的质量也不会有任何异常。
根据电工原理我们知道串联回路中两个电阻阻值相等的时候,这两个电阻两端的电压是相等的。
可是当这两个电阻的阻值不相等的时候,电阻值大的那个电阻两端的电压就高。

由此我们就知道了当0线断了以后,变成了由AB相380伏特电负责给1,2单元送电了以后,负荷小的那个1单元(相当于电阻大)的用户家里的电压就高,负荷大的那个2单元(相当于电阻小)电压就低了。这两个单元的负荷相差越多,380伏电压对两个单元电压的分配比例值就越极端。

(以上的只是原理上的分析,实际上的ABC三相电的分配方式的各有不同。也可能一家之中墙壁插座和照明也不是同一相的。)

漏电开关不带过压保护是不会跳闸的。

预防措施是请电工师傅将0线在进入你家后先接地,但要选好接地点,这样再发生这种情况你家的220伏电压就不会升高或降低了。

三相五线制

  三相五线制
  三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。
  中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
  三相五线制
  三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。
  TT接地方式:
  第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。
  TN-S接地方式:
  字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
  其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。
  TN-C接地方式:
  字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。设备中性点和金属外壳都和N相连。由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。
  TN-C-S接地方式:
  一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。应用于环境较差的场所。
  当N和PE分开后不允许再合并。
  中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相二线制,即三个相线中的任意一相和中性线(作零线)。如遇大功率用电器,需自行设置接地线。
  三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。

三相四线制,零线断路,在实际中三相负载严重分布不平衡,总零线断开,由三相四线制供电系统变为三相三线制,使中性点严重位移,导致三相负载端相电压不再对称,负载相当于在相与相之间串联,负荷重相的电流小,负载两端端电压低,反之,则高,当然出现有的电器烧掉了,有的没烧。