铜铝接头微漏有办法解决吗?

几天前为一200L冰柜盘管,客户要求盘铝管,盘好试压一夜,发现表压下降一半,就对接头处检漏,最后发现为铜铝接头处微漏,不知怎么解决?期间用哥俩好粘接过,但是失败告知,急呀、、、、、、、 不知高手怎么解决?
铜铝焊条焊,和焊铜一样。
1

评分次数

  • liuyaoke:没有用过,那有卖呀?

这个很好解决,用504胶就搞定了。
1

评分次数

  • liuyaoke:不行呀,紫铜粘接比较差呀

铜铝焊条焊,和焊铜一样。
1

评分次数

  • liuyaoke:没有用过,不知那用卖?

没焊过,学习了
现在有铜铝焊条卖,很好用。
市面上有铜接头卖,两边一接就不做会漏了,
本帖最后由 yunyou20 于 2010-5-5 07:40 编辑

前几天刚修过一台三星冰箱,也是铜铝接头处漏,我是这样处理的:1.先去掉管子外保护层,用细纱纸把接头处处理干净;2.准备好504胶(也可以用质量好的AB胶)和防裂布:3.按比例调好504胶,先在管子接头处均匀涂上一层胶,然后在防裂布上把胶均匀涂满,然后把接头用防裂布缠绕在接头处4~5层,再把胶涂在外面。整个过程动作要快,不然胶凝固了就不好操作了;4.一定要过24小时以后才能打压试漏,压力控制在10KG以下(一般铜铝接头都用于低压处,工作压力不会很高)。
我用上述办法处理后,冰箱已经工作了1个月,用户反应很好。也祝你成功。
1

评分次数

  • 新视达:热心助人,论坛有您更精彩!

我也用AB胶封过空调和冰箱的铜铝接头,在涂胶前一定要用砂布处理干净表面,涂上一层胶后我就用脱脂棉缠绕一层在胶上,干后再涂一层胶。空调的高压管这样处理后也不见再漏。
有对街头连接就可以了!