格力空调制热一分钟就停机

格力空调KFR-120LW/E(1253L)V-SN5无代码显示,外机运行一分钟停机保护,刚刚吹出热风就外机停机,随后内风机也停,仅有的一个红灯直闪,按停机后再开机又能开一两分钟,查内外传感器的阻值都正常,短接高压保护也是一样,望朋友们指点一下,不胜感谢!
看看F够不够?F不够的话会也会使室内管度保护而停机的~~
看看室温,管温头位置,是否接反?
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
测压缩机电流,可能是过流保护。
:y:
空调保护的可能性最大,
过流保护的可能性高。

空调一分钟停机

60105说的对,但是维修空调也要看看环境的影响。