返回列表 回复 发帖

这样修空调会不会冰堵

各位大虾晚上好,小第今天修一台空调被人切断了铜管但没偷走[已有3个月的时间,空调是朋友的],我把他接好后,没有抽真空只用R22冲了一下系统就加雪种,[跟以前的师傅学的]加到0.5MP后出气管结霜,[他的毛细管在外机]回气管结露,,但是开了半小时温度也降不下来,然后再加 加到1MP后压力表指针会上下摆动,制冷效果也不好,这样是不是冰堵了,还有我加到0.5MP怎么制冷不明显呢,我停机发现平衡压力到了8,是不是太高了 ..刚学修空调请大侠指点,我有抽空机的但是懒没用..自身抽真空又不会 希望大家指点指点再指点.....谢谢了

回复 1# 的帖子

管路如没进水应不回冰堵;外温度如25度左右加0.3-0.4MP
如掌握不好可用称定量加,在有制冷恶劣工作最高也不超过0.6-0.7MP,你加到1MP 多啦.在可以测进出风口温度温差在15-30之间为正常
也可一开制热压力应在2.0 以上.如冰堵可以听到管内不均匀的气流声,堵的严重就成负压啦可以测电流....
这台机应该有点微堵,如果有3个月的时间的话,又有断口如果下了雨肯定会渗点水进入系统的,既便不下雨如果是潮湿的天气也会对系统造成影响,最好把毛细管焊下用氮气吹一下。在高压阀处接一个过滤水分的硅胶过滤器,给空调加点氟试机运转一段时间,一般可以解决问题了的。
不断的改进,需要你们的支持。
你门怎么没看到我说的那个压力表加到1MP后会上下摆动的呢,,,,我想是有点冰堵了,,但是我加到0.5MP的时候怎么没这个现象,,是不是那个时候不会堵,,但是怎么制冷效果那么差,,开了半小时还不怎么冷,,明天把他抽真空看看了,亏本也要看个明白,郁闷
高手都不见了吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,我快找到原因了,,哈哈看看你门和我的答案是不是一样的,不要想的太复杂,,哈哈,,我是新手
我顶一下,,怕你门看不到
原帖由 维修尖兵 于 2008-4-19 01:21 发表
你门怎么没看到我说的那个压力表加到1MP后会上下摆动的呢,,,,我想是有点冰堵了,,但是我加到0.5MP的时候怎么没这个现象,,是不是那个时候不会堵,,但是怎么制冷效果那么差,,开了半小时还不怎么冷,,明天把他抽真空看看了 ...
系统里面还有没排尽的空气吧
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
毛细管
返回列表