填空题
1 在空调器制冷模式运行中制冷剂到压缩机吸入口时状态应是(气态 ) ,在标准情况下定的回气压力为( 0.45-0.5MPa )。
2 在使用气焊进行对制冷管道焊接时,一般采用氧气及乙炔(或煤气),需进行焊接时,氧气瓶必须加置减压阀进行减压,并调节阀门使之出口处压力为(0.3-0.8MPa)范围方可以正常使用。乙炔减压阀出口处压力在(0.003-0.005)MPa范围方可以正常使用。
3 在检修空调制冷系统制冷运行时,若低压力呈现负压力值时是因为(管道堵塞 )或(系统泄漏)造成,若呈现约9-10Kgf/M2趋于平衡压力值时是因为(压缩机不作功)故障引起的。
4 空调夏季制冷时,低压、高压都有一较固定范围值,低压为(0.45-0.5MPa ),高压为(1.8-2.0MPa )
5 空调器遥控器上英文字MODE一般表示(模式 ),COOL表示(制冷 ),DRY表示( 制热 ),HIGH表示( 高风速 ),LOW表示(低风速 ),TIME表示( 时间 ),AUTO表示(自动 )。
6 美的空调均采用(负 )温度系数热敏电阻作为室温传感器,它阻值范围伴随着温度上升,阻值将会( 随之减少 ),在环境温度为30度时它的阻值为(5K欧 )属正常。
7 空调器电控板上型号LM7805电子元件,它的主要作用是( 稳压输出 ),输出电压( +5 )V。
8 型号为JT160BCBY1L为( 大金 )品牌压缩机,一般用在(5 )匹空调上使用,使用电压为(380)伏,在标准工况下额定运行电流为约(9)A。
9 单相压缩机绕阻C端为压缩机(公共)端,C-R端子为压缩机(运行)绕组,C-S端子为压缩机(启动)绕组
10 某牌三相制冷压缩机铭牌上标写额定电压为380V,额定输出功率为7500W。功率因数为0.8,请问它额定电流为(14.6)安。
11 我国工业用电中的三相交流电源,其中线电压是(380)V,相电压是(220)V。
12 有效值为10V的交流电经过全波整流后,再经电容滤波后,所得输出电压为(10)伏。
13 空调电控板中有一只四色环电阻,色标第一环为棕色,第二环为黑色,第三色为橙色,第四环为金色,该电阻阻值为(10K欧),误差为(+-5%)。
14 空调电控板的变压器通常分为两端,一般阻值大的一端为(初级),阻值小的一端为(次级)
15 晶体三极管按电极可划分为(NPN)和(PNP),它的三个电极分别是(集电极)(基极)(发射级)在空调器电控板中主要起(导通)和(截止)作用。
问答题
1 假如你是客户,维修人员为你做空调维修服务,怎样才能让你满意呢?
答:准时上门 服务态度好, 尽快解决问题。
2 在检查空调过程中,开机运转时制冷效果差,20分钟后室外机压缩机过热保护,关电等压缩机冷却后再重复开机故障现象一样,请问空调是什么原因会引起此故障,该怎么样解决呢?
答:缺制冷剂、室外风机不运转、冷凝器脏、系统堵塞会引起此故障 解决方法略……
3 检修空调时选择制冷运行,压缩机能启动运转,但冷凝器很热,过滤器挂满水珠,蒸发器不冷,根据这种现象可判断为什么故障?应该怎么维修?
答:缺制冷剂, 制制冷剂一般是由系统泄漏引起, 先查漏再加制冷剂
4 画出空调器制冷原理简图并标明各部分相应压力和温度?
答:略