12小时漏1mpa算不算内漏?

昨天修一台不制冷的冰箱.制冷剂用600a.割开工艺管后有气体喷出.用割管器割开过滤器毛细管处.封死割开的两头.然后割开压缩器出气口.往高压区灌入氮气.加至1.4mpa.一个小时后气压降至1.1mpa.12小时降至0.4mpa.判断内漏.由于制冷剂用600a.有的资料说检漏压力不能太大.只能加至0.8至1mpa.如此就有点迷惘,不知道12小时由1.4mpa降至0.4mqa.能不能换冷凝器?哪位高手指教一下!!
"机遇"总是垂青于有"勇气"尝试的人
如果能保证焊接处和三通阀都正常的话,可以说冷凝器漏了
1

评分次数

  • 莲塘真人:热心助人,论坛有您更精彩!

600制冷剂,这种冰箱的冷凝器多为内置的,只要漏,你就直接外挂一个,不用考虑别的!准过.
1

评分次数

  • 莲塘真人:热心助人,论坛有您更精彩!

确保焊接.与三通阀没有问题.下降这样多,肯定是漏了.
1

评分次数

  • 莲塘真人:热心助人,论坛有您更精彩!

如果你的压力表和焊接的接头不漏的话,那压力掉的这么厉害肯定是漏了,一般保压的时间要高于6小时比较可靠,一般冰箱外漏的情况比较多(冷凝器漏,)多为门框管坏了,打压的时候,一般高于要压力大一点最少1.4个MP以上。而低压就是(蒸发器)压力不宜太大,一般不可高过1.2太高怕出现人为故障。
1

评分次数

  • 莲塘真人:热心助人,论坛有您更精彩!

你选择我是对我的信任,我对你负责是我的责任。
      让客户慕名而来,满意而归是我的追求。
漏了漏了
呵呵
我们在不断的努力
下降这样多,肯定是漏了.
焊口及压力表没问题的话,肯定内漏了