空调运行正常,不制冷。开机压力1.2MP

师傅们帮我看看这台空调。运行正常,内外风机也转。高压管,低压管都不冷。开机压力1.2MP郁闷 。平时我加氟开机压力加到0.5  不知这台空调是怎么回事。(客户反应以前人家加了一次氟制冷也快)麻烦师傅没指教一下!!!谢谢
有了你们的支持,我的路才会走的更宽更远。
压缩机不工作了,查具体原因。
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
看一下启动电容,
版主竞选中:支持我,请投我一票!
应该是压缩机没有工作,要不就是压缩机阀片击穿,这时候电流也很小。
应该是压缩机没启动,1.2MP是平衡压力。
同意五楼意见
先检查电路再是检查压缩机
感谢大家的赐教,我想12个压也可能是压缩机没工作的压力,由于室外机在防盗网外面,等客户割开防盗网之后我再检查。谢谢大家