空调不制冷

有台32机的空调,不制冷,压力在1以上,有F,市电是230V,可是一开机(压缩机),电压就降到180V左右,然后就停了,1分钟又启动,然后压机又停了,外机风扇运转正常,难道是压机坏了啊
压缩机卡缸
版主竞选中:支持我,请投我一票!

---

压机敲了N次,也没反应,难道要换压机啊,
先换电容再说!

----

电容已经换了,依旧,
测启动时电流多大.换大点的压机电容(大10u左右)再试.若还是电流太大.就只有换压机了
用50uF电容短时启动试一下,压机能够运行后换回原容量,不行的话就要换压机了!