华凌1.5匹单冷空调,大管结霜,怎么回事啊?

客人在用一开始去检查的时候大小管已经结冰块,怀疑不够制冷剂就加了,后来试机发现大管结霜,会是什么回事呢?是不是大管有堵塞现象??
室内机的风扇转不转?
原帖由 dyf2087 于 2008-7-5 20:35 发表
室内机的风扇转不转?
转的呀。
大管结霜一般原因是室内风扇转速过低,内机滤网脏或蒸发器过脏,制冷剂过多或少,还有机内可能有二次节流...
3

评分次数

  • guanhaihui:热心助人,论坛有您更精彩!

  • 嘉豪1234:热心助人,论坛有您更精彩!

  • 不断进步:热心助人,论坛有您更精彩!

原帖由 leonchen0829 于 2008-7-5 20:47 发表
大管结霜一般原因是室内风扇转速过低,内机滤网脏或蒸发器过脏,制冷剂过多或少,还有机内可能有二次节流...
谢谢!!
谢谢各位,今天上班检查发现问题了,是空调安装不当造成的.回气管(大管)在差不多到主机接头处折了管造成二次节流.

回复 4# 的帖子

如果是高手,经验之谈
123

回复 4# 的帖子

果然是高手,经验之谈
123
呵,经验之谈,值得学习