是什么故障(已解决)

分体挂机总是烧控制板上的玻璃管保险!

[ 本帖最后由 杨峰 于 2008-8-6 10:23 编辑 ]
可能是电流过大引起的。
你这是自问自答吧。那就不要拿来考问大家了。
新装的?我遇到过有人把室外机的控制线接错的,也是老烧保险的
你没有把问题说清楚我怎么帮你?是插上插头后就烧保险,还是开机后烧保险?
内电机的问题吧
问题解决了.是压敏电阻短路了把它去掉不用有什么危害吗?谢谢大家指点!
1

评分次数

  • 杨峰:解决问题回复。鼓励

压敏电阻不用也可以只不过电源异常时起不到保护作用。