返回列表 回复 发帖

求助;3匹格力空调不制冷

一台70格力空调,开机不制冷,接表开机低压压力2-3个压力摆动,四通筏烫手,冷凝器不热,制热状态开机低压压力13个,低压管热,不开机静止压力10个,是否四通筏坏.谢谢
不开机静止压力在12-14个左右,气温高压力大 气温低压力小,先加氟试试 后换四通阀。
叛断四通换向阀的好坏很简单  ,  你只要把四通换向阀的信号线取下,开机状态下,断开、接上,应该听到电磁阀吸合的声音同时有很大的排气的声音,如果有就是好的,如果没有就是坏的。
人为的师 、我为人师 、互相学习 、取长补短 。欢迎加入维修讨论群22549474
制冷剂还没有加够吧
返回列表