返回列表 回复 发帖

一台松下1。5匹挂机开机几分钟外机停机?

一台松下1。5匹挂机开机几分钟外机停机?开机正常出风口温度正常外机运行1,2分钟停机,内机还在运行。传感器都正常。。。。。。。。。。。。。
如果你把传感器换新后故障一样的话,就把压缩机电容换新,试试看
你如果传感器换新后故障一样的话,你就把压缩机的电容换了试试看,我碰到过美的空调同你的一样故障,我换电容后就好啦
看一下压力和电流
外机有没有电压
1;量一下电源电压,2;感温头,3电容,4;压缩机

回复

压缩机电容换一下试试,外机散热风机电容看看!
估计80%是电压太低的缘故
确实是要先从简入手,电压,电流一定要准.再是风扇电容,冷凝器.都有可能
外机散热风机和市电压
松下空调的故障就是很莫名奇妙的.我碰过一台跟上面说的故障一样的.打电话到长家去问.得到答案说铜管扁一半都不行的.