冷库高压保护

冷库氟利昂加到0.4,电流到9A,为什么总是高压保护啊
氟利昂是什么型号的要加到0.4
能否把机组型号和制冷剂型号告诉我。散热系统是风冷的还是水冷的?
这个我不懂
如散热系统正常的话,你可能是R22加多了,正常工作时低压压力不会超过0.3公斤,高压压力13公斤左右。放掉一些R22试试。修好的话给我发个信息。