返回列表 回复 发帖

急急急,,空调丢2年,,有问题...懂的进

昨天接到一个顾客说要求移机,因为2年前被人偷了管就没用,,现在要求移到新的住宿,,我去检查了空调发现压缩机是可以运转的,只是内机的温控坏了.就答应帮他维修...今天就买好管和架帮他把空调装上了,但是空转了没到半小时压缩机就热的保护了,我的天啊,,,顿时无语了.,,,是压缩机没有油还是压缩机内部短路啊,但是他吸气跟排气都是很好的,,,请问高手是出在那的问题啊
如果压缩机短路一般能测出来的.是不是氟的问题
“空转了没到半小时压缩机就热的保护了”,什么意思啊?你没有抽真空加氟啊?
闲置了2年的空调,截止阀有没有关严实?系统你有没有进行处理?
没抽空加氟就运行压缩机,你不怕压机损坏啊?
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
空调压缩机不比冰箱压缩机,不能长时间空载运转,就你说的情况该空调是正常的,应该没有其他问题,你只需注意系统的水分,清洁,和真空度就行了,祝你好运!
我说的空载运行是不接回气和高压管,,运行,,如果是和上面的师傅说的那样,那为什么空调空载会热的那样呢,,真的好热
空调压机是用氟散热的,抽空加标准氟没问题。
时间长了,你面的水分多了啊,多抽几次真空不就好了
你测电流.如电流超额定值.是电机有问题
无氟压机不能长时间空转。
应该没有问题把空气排干净加氟就行了吧!