返回列表 回复 发帖

分体空调制冷效果差

请问各位老师:分体式空调制冷效果差的维修步骤。
此空调的通风环境良好,冷凝器,蒸发器都不脏,氟也够(开机压力0.5MP,停机压力1.1MP)出水管有水流出就是房间温度降不下来。重新排空气再加氟能解决问题吗?请高手指点!!!
有了你们的支持,我的路才会走的更宽更远。
多大的机器,使用环境如何。是不是小马拉大车。你测一下回风与出风温差够8度空调就没问题。
应该不是小拉打车的现象,1.5匹的空调。人家都用来6  .7 年。原来的效果很快。
有了你们的支持,我的路才会走的更宽更远。
回风和出风的温度至少要要15度以上8度有什么效果
效果不好可能多次加氟后不纯,年代比较久看蒸发器的后面是不是有灰尘,室外风机转速够不
是压缩机效率降低了吧.空调用了几年了.在效果差前移机或补氟了吗?
测一下运行电流,如果电流偏大,有可能是压缩机老化造成的
版主竞选中:支持我,请投我一票!
房间跟机器不匹配啊 多大的房间  和多大的机子 啊
看出水口的水滴速度,3滴/秒就正常了。
返回列表