原帖由 维修尖兵 于 2008-8-31 22:53 发表
我说的空载运行是不接回气和高压管,,运行,,如果是和上面的师傅说的那样,那为什么空调空载会热的那样呢,,真的好热
接不接回气管和高压管空载运转都一样,因为空调压缩机的功率都大,工作起来电流也较大,所以温度升得很快,正常工作时因为有氟的冷凝和蒸发作用,使得压缩机的温度不至于升得过高,在实际使用过程中压缩机是制冷管路蒸发器的一部分,相等于蒸发器的末端管路,这也就是在氟不够时压缩机热保护的一个原因。
1

评分次数

  • 韩智勇:讲得好!

估计这个压缩机不行了,一般来说在外面长时间闲置,又是被人偷去了管子肯定没有封好,里面嘚水分以及油都变质了,如果要开嘚话 先要清理这些,再慢慢调试。
我现在用嘚一个压缩机就是这样嘚情况…………
原帖由 周佐德 于 2008-9-1 19:35 发表
接不接回气管和高压管空载运转都一样,因为空调压缩机的功率都大,工作起来电流也较大,所以温度升得很快,正常工作时因为有氟的冷凝和蒸发作用,使得压缩机的温度不至于升得过高,在实际使用过程中压缩机是制冷管路 ...
学习了......
管子被偷肯定不是关闭了阀门偷得吧 那必须要清理和抽空了啊
我看你还是要在系统连接好时,就要用干燥器,抽空把系统里面个水份排除,在定量加制冷剂`!~!
1

评分次数

  • 韩智勇:热心助人,论坛有您更精彩!

,,,,,,,,,,,,,,,,,事实证明空转是是不行的,,谢谢上面的师傅,,,我加了F进去开多久都没问题,,但是新的问题出来了,,就是加F加到0.5P的时候,压缩机就起动不了了,,要把电容加到50才勉强可以,,原来是35的,,我看压缩机可能里面进水生绣了,,大负载的时候会出现启动困难,,,,我把电容换成50的对压缩机产生什么效果呢,,这个客户只是在中午休息的时候开一下的,其余时间都不开的
等压缩机热保护解处后,定量加氟,如果能运转就可以,不行只能换压缩机.
版主竞选中:支持我,请投我一票!
电容加大,只能是加大启动电流,增加启动力矩,压缩机好启动,但那只能是治标不治本,用不时间长,最好建议拥护换掉,对你也是一笔收入啊!何乐而不为呢?你又没给他换压缩机,不用为此有心理负担!