十三、KF(R)-45LW/AA、KFRd-45LW/AA
序号 故障现象 故障代码
1 室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃) F1
2 室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃) F2
3 (1)、制冷模式下,压缩机运行25分钟后,检测到Tp≥25℃,若保持60秒,则停机;
(2)、制热模式下,若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr>5℃,则认为出现制热不良故障。 F4
十四、KFR-25GW/AA
序号 故障现象 故障显示(运行指示灯闪烁)
1 室内室温电阻坏(RT) 闪1次/8秒
2 室内管温电阻坏(IRT) 闪2次/8秒
3 压缩机保护,即当压缩机连续运行6-7分钟后IPT-RT≤3℃,故障指示灯闪烁,再运行4分钟还小于3℃,则停机 闪4次/8秒
4 内风机故障(在运行期间如15秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 闪6次/8秒
十五、KF(Rd)-32GW/D020
序号 故障现象 故障显示(运行指示灯闪烁)
1 室内室温电阻坏(RT) 闪1次/8秒
2 室内管温电阻坏(IRT) 闪2次/8秒
3 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃,故障指示灯闪烁,机器停机 闪4次/8秒
4 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 闪6次/8秒
十六、KF(Rd)-23、26、32GW/D010,KF(R)-35GW/A010
序号 故障现象 故障显示
1 室内管温电阻坏(IRT)正确为:-50℃≤RT≤110℃ E1
2 室内室温电阻坏(RT)正确为:-50℃≤IRT≤110℃ E2
3 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后△(IPT-RT)≤5℃并持续5分钟,则停机(缺氟或制冷系统异常时会出现) E4
4 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 E6
十七、KF(Rd)-35、43GW/D030
序号 故障现象 故障显示(运行指示灯闪烁)
1 室内管温电阻坏(IRT) 闪1次/8秒
2 室内室温电阻坏(RT) 闪2次/8秒
3 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃并持续5分钟,则停机 闪4次/8秒
4 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 闪6次/8秒
十八、KF(R)-35、50、60GW/B010
序号 故障现象 故障显示(电源指示灯闪烁)
1 室内管温电阻坏(IRT) 闪1次/8秒
2 室内室温电阻坏(RT) 闪2次/8秒
3 压缩机保护,即当压缩机连续运行8分钟后IPT-RT≤5℃则判定系统异常,机器停机 闪4次/8秒
4 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 闪6次/8
十九、KF(Rd)-50LW/D010
序号 故障现象 故障显示
1 室内室温电阻坏(RT) E1
2 室内管温电阻坏(IRT) E2
3 机器错相、缺相、过电流、高低压保护 E3
4 制冷不良,(制冷时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≥25℃并保持1分钟,则停机) E4
5 制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≤20℃并保持1分钟,则停机) E6
二十、KF(Rd)-70、75、120LW/D020(S)
序号 故障现象 故障显示
1 室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃) E3
2 室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃) E4
3 压缩机1小时内连续出现4次过电流保护,(机器运行电流超过其额定电流2倍及以上) P1
4 室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等) P6
二十一、KF(Rd)-120LW/DAS
序号 故障现象 故障显示
1 制冷系统异常(压缩机连续运行5分钟,如RT-IPT≤3℃,再连续运行5分钟后停室外机) E4
2 室内室温传感器坏 E5
3 室内管温传感器坏 E6
4 室外管温传感器坏 E7
5 室外控制板故障(缺相保护、错相保护、高低压保护等) E8
二十二、KF(Rd)-52LW/G、KF(Rd)-71LW/G、KF(Rd)-52LW/M1、KF(Rd)-71LW/M
1、 控制器出现故障时控制器长鸣三声,并显示故障代码;若同时存在多个故障,则故障代码交替显示。
2、 故障代码: RT 热敏电阻故障 E1
IPT 热敏电阻故障 E2

二十三、E、F、G、H、J、K、L、M、N、R、Q系列壁挂机和E、F、K系列柜机
出现故障时,控制器报警,蜂鸣器长鸣三声、显示故障代码,并进入故障保护处理程序。
故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:


故障情况 运行灯闪动 数码管显示代码
RT热敏电阻故障 1次/周期 E1
IPT热敏电阻故障 2次/周期 E2
外机保护功能 5次/周期 E5
室内机故障 6次/周期 E6

二十四、 单元嵌入式空调

序号 类型 内 容 LED闪亮 备注
1 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5Hz闪烁 故障清除后,自动恢复
2 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5Hz闪烁  
3 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5Hz闪烁  
4 故障 水满保护 水泵报警灯以5Hz闪烁  
5 故障 室外保护 化霜灯和报警灯以5Hz闪烁  
6 故障 EEPROM 通讯错误 运行灯和定时灯以5Hz闪烁 断电后恢复
谢谢