经常在论坛看到这样一个问题,象空调低压是0.4个压,冰箱是0.1个压,我不知道那是怎么整出来的,但我们经常用来加雪种的压力表都是看最外圈的标数,(个人看法),老师傅是知道你们说的含意,但有些新手就被搞晕了,论坛上说的是0.4个压,但加上去却是4个多压,所以我个人觉得是不是说的通通俗点,毕竟市场上卖的加雪种的低压表一般我们都是看外圈加雪种的。应该考虑下新人的接受能力,还有我做美的空调售后维修的,告诉下各新手朋友,以后、给美的3到5匹空调加雪种是要注意,在冷机和热机加雪种要留神。热机状态下要比冷机高1.5到2个压左右。还有美的机子外机散热是要求很好的。时常遇到,开机半小时压机保护时,或制冷差(视环境温度而定),用涤尘把外机洗干净会收到意想不到的效果,在罗嗦下,象格力大部分机器的毛细管都是在内机的,修的时候要注意,一般象三匹以上都是高压管热的低压回气管冰凉,要是低压不冰凉压缩机很容易热保护,,(美的的回气管就不用冰凉,有点水珠就可以了)。《纯熟个人理解希望有错的地方同行指正》
2

评分次数

  • 韩智勇:讲的很专业!希望多发帖!

  • 杨峰:成全你的愿望

向你学习了
http://item.taobao.com/item.htm?id=13189448005
加冷媒说的是MPa一般的压力表看的是内圈的刻度(大多是黑色字体),不管是啥时候新手要去按照正确的基础知识适应大家的说法(如0.4或0.1MPa)而不能说让大家用一个不是太正确的叫法或称呼去适应新手,
你选择我是对我的信任,我对你负责是我的责任。
      让客户慕名而来,满意而归是我的追求。
谢谢楼主的提醒,让广大新入行的菜鸟们学习了
我修这些东西没怎么看表,因为我的表都不太准了,主要是靠感观,听压机的声音和摸高、低压管的温度来决定量的多少,一般和看表得出的结果差不多,刚毕业的时候什么都讲标准,什么都按规定,很机械,做了一阵就有了自己的经验了,也就知道了,其实,也没必要那么精确,又不是造卫星。
     所以我要告诉现在的新人们,你们的机会好呀!可以直接跳过那个机械的阶段,因为有这个论谈上的这些老师父们多年的经验作后盾呀。我们那时候没这种机会呀!!!!其实,多年的经验往往是一两句话而已,作为新人要珍惜呀!!!
1

评分次数

  • 杨峰:多年的经验往往是一两句话而已。经典

人为的师 、我为人师 、互相学习 、取长补短 。欢迎加入维修讨论群22549474
向你学习了
讲得很到位,很专业,向你学习了
我觉得还要看看电流。在这里还要问一下修美的的师傅一些美的的通病和解决方法?
充氟不能光注重表上的压力 也要注重外机环境温度 内机温度  风机风速 运转时间 还有冷凝器是否有灰尘 蒸发器是否干净  这样才能决定压力