吸取教训《维修空调注意》

维修一台春兰KF-35GW/VL  空调,故障现象的压缩机时走时停!
我先按维修步骤来查原因,测了电压为220V, 内外连接线,室内感温器, 外机压缩机启动电容,风机电容,制冷剂 , 一切都正常。。  
  在后来的3个小时内我反复检查这些元件,都没发现问题。
最后的原因是: 电源的第3脚有问题《地线》,它没有回路,导致时走时停,这种问题很少出现,但也要注意了,浪费我太多时间了,以后要把它例到我修空调的头条,
1

评分次数

  • 韩智勇:原创内容,论坛有您更精彩!

顶顶
谢谢分享 论坛有你更精彩
好的维修经验,
谢谢分享 论坛有你更精彩!
可惜我还不能为你在分
太罕见的问题!闻所未闻!骇人听闻!
真是罕见的问题!你检查的思路太复杂了
太罕见的问题!闻所未闻!骇人听闻!        真的是地线的问题不是零线的问题

疑问?

地线和什么构成回路?地线构成回路那岂不是要保护跳闸了?
看不懂,地线回路,是开路了吗。