求助:长虹KF-71LW柜机操作无反应

故障:
通电伊始能制冷,3分钟后停机.(额定电流14.5A实测最大达16A以上)
面板按键及遥控器操作均无反应,显示屏也无相应D显示。
麻烦师傅们指点一二
谢谢

[ 本帖最后由 澄海家电维修 于 2008-7-22 20:27 编辑 ]
那是CPU死机啊
那該咋整呢師傅?
可能电流保护  是不是通电后开机正常 工作3分钟后就停机 然后面板按键及遥控器操作均无反应? 开机后有没有测低压压力 高压 压力?
中秋
把压缩机断开再试一下,看看是否还是那样?如果照旧,那是板子的问题,如果正常了,那就是负载的问题.
版主竞选中:支持我,请投我一票!
原帖由 zhongqiu 于 2008-7-27 01:33 发表
可能电流保护  是不是通电后开机正常 工作3分钟后就停机 然后面板按键及遥控器操作均无反应? 开机后有没有测低压压力 高压 压力?
是这样的.压力没测.电流比正常大几A.
由于面板液晶没显示,所以想整好这个再查外机.
感谢4楼,5楼两师傅!!!!!!!!! :Co: :Co: :Co:
面板液晶无显示?是什么都没有嘛?

空调

应是主板电路有问题。重点查查看!

空调

应是主板电路有问题。首先查查看!然后观看屏显故障字码。如是再根据实际一一。解决