迪泰尔KFR120W/DM8+2压机过热

迪泰尔KFR120W/DM8+2空调,压机启动后声音不稳定,压机过热,制冷状态下温升很快,制热时管温很热,出风口热风正常,相序调换过,也不正常,这是新换的压机,原机压机已坏,380V电压正常,不知是何原因,请高手指点
压力表指针抖动吗?换压机前要清理毛细管的,最好是换掉。不要然这压机也不长久的。
首先你换的压机型号对吗?其次查下运行电流  压力  运行电压等
销售原厂冰箱电磁阀
半堵 把过滤器拆出来看看。相序换过还能压缩?难道是活塞式压缩机?
最好是把毛细管换掉,原机压机过热产生积碳容易堵塞毛细管。
最好是把毛细管换掉,原机压机过热产生积碳容易堵塞毛细管。