有一用户请我上门加空调F。上门观看,发现就旧机新移。问详情却发现用户“吱唔”试开机发现风机转,压机叫声轻!再看锣丝没有加紧,暗想F必定全面漏光。事到如此,想必事出有因。用户不说想说我也不想问,报价加F。接压力表,吓我一下,压力极高竟是打表了。难道说压机没有运行?拆开查一查,压机空转的感觉仍然是一样!用内6角松一松,原来是上一位兄弟安装之后F门没有打开。我只有接好各种管路,悄悄打开F门,运行数分钟之后机子正常。
接过用户的红票之后对他说:高空+高温,我们也不容易,你现在可在清凉的室内吃西瓜了。 |
|