1. 空调开制热运行,拔去四通阀线圈供电线(带电),加液态制冷剂30-50秒(视压力情况大致判断缺氟量),接通四通阀供电,用2.5MP的压力表,确认高压压力在16-18Kg之间就可以了;如果压力不够,再加氟。但高压压力不可超过20kg!
2. 不开机直接充注液态制冷剂,直至罐内压力和系统压力平衡(不够精确但可应付);
3. 补漏抽空后,直接充注液态制冷剂:约30秒/匹,停5分钟后继续充注液态制冷剂,直至罐内压力和系统压力平衡,最后开机确认高压压力在16-18Kg!