有一台02年格力 空调 7053L1 制热时 出风口 一半是热风 一般是冷风 是怎麽回事

今天接修一台  格力空调  顾客反映制热不好   经检查 制热时压力在 15-21之间 还算正常 工作一小时不到  压机过热保护  且压机噪音 很大   断开四通阀 制冷  压机吸气口 不凉   也不知是堵了   还是四通阀串气   电流 在15A左右  辅电加热工作正常  压机是不是排量不好了   请高手帮我分析一下   谢谢了
压机排量不好,热量跟不上,所以出风口有一半冷风。
单向阀毛细管过滤器一起换掉就可以了,是系统不好,我前一段时间维修一台美的的一样
同意3楼,是系统故障!
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
象是单向阀串气.
都错了,是风道系统问题。