谈谈我对自制低压配电箱(柜)的几点看法:1.根据生产工艺的要求设计合理的短路及过载保护电路。操作回路的设计应遵循方便,快捷,安全的原则;监测回路的设计应准确,可靠,视觉显眼。2,绘制电路图,如果电路复杂主回路与二次回路要单独绘制,以便读图时清晰;二次回路的操作回路,监测回路,保护回路最好分层次画出,以利他人维修时分析电路。3,绘制元件布局平面图,根据元件的选型,尺寸,数量合理布置元件的安装位置,力求整齐,安全美观的原则,如元件发热较大,要加装散热风扇。4,根据绘制的平面图在自制或购置的毛坯箱上划线,开孔,钻孔,打磨喷漆。5,固定元件根据元件大小选择合适的螺丝把元件固定。6,配线,根据电路的技术要求配置合理的导线,二次回路不小于1.5平方,如有仪表配线,要采用屏蔽电缆,线路要排列有序,横平,竖直,线号清晰可见;线号的定位要遵循奇数为火线,偶数为零线的原则,如果控制电压是380V另一相火线线号定位为101 ,103 ,105 。。。。。。以此类推。7,设置可靠的接地端子,箱门与箱体的连接地线要采用多股铜线并与箱内总接地端子连接可靠。8,检查接线,安装完毕后不要急于通电试验,确认与电路图相符后方可试验。9,试验正常后交付用户或自行安装。 |
-