返回列表 回复 发帖

膨胀阀选用的关系与调整


膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。


膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。

测量当时的制冷温度,估算出蒸发温度,对照所用制冷剂的《热力性质表》,查蒸发温度下的对应压力,将膨胀阀的调节压力调至相同的低压压力,即为最佳状况。
以R12为例:某制冷温度为-10度,蒸发温度即为-15度左右。对照R12制冷剂的《热力性质表》,-15度时的对应表压力为0.086MPa,此时膨胀阀的调节压力0.086MPa应显示在低压表中。
正常情况下,当制冷温度在0度以下时,膨胀阀的阀体应在出口处结45度斜角霜,并应有清晰的液态流动声。
学习了。。。。
很好,学习了
感谢  学习了
很好.说在点上
荣昌老师.看了你很多精彩论术.学到了你很多精华.也解结很多难题.真心想当面感谢你.但不知你在那.我的手机13529483866..QQ154299551..等你
学习。谢谢分享
荣昌老师等你电话来
8# a龙在江湖
你好,我的电话:13907943515      0794-5792228
谢谢荣昌老师了,希望以后我遇到这样的冷库问题时还不忘赐教。
返回列表