膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。
膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。
测量当时的制冷温度,估算出蒸发温度,对照所用制冷剂的《热力性质表》,查蒸发温度下的对应压力,将膨胀阀的调节压力调至相同的低压压力,即为最佳状况。
以R12为例:某制冷温度为-10度,蒸发温度即为-15度左右。对照R12制冷剂的《热力性质表》,-15度时的对应表压力为0.086MPa,此时膨胀阀的调节压力0.086MPa应显示在低压表中。