这是一个次级问题,是从额定电流或者说是空气开关上派生出来的问题。
一个负载有一个相对固定的额定电流,譬如1500瓦电热水器的额定电流是6.8安培,1200瓦电水壶的是5.5安培。但是,即便我们一对一地设置空气开关,也不能完全按照额定电流来设置——要那样的话,任何电器是没法正常工作的,这是经验。
现在,我的问题是,如何确定过载电流(老一代电工爱叫“冲击电流”)的大小,从而设定它的空气开关。
关于过载电流,之前我也看到一些说话,要点有:
1、不可一概而论,各种电流的过载电流差异很大。
2、过载电流是个经验之谈,没有理论可以学习。
3、过载电流可以按额定电流的1.5倍计。但这儿又产生了一个分歧,如果公过载部分为1.5倍,那么6.8安培的电热水器当装17安培的空气开关,如果按总体1.5倍算,则应当装10.2安培的空气开关。如此一来,前者可以找到16或20安培的空开,而后者,只能装10安培的了。
关于过载电流的计算,我很迷茫。
[ 本帖最后由 卫客 于 2009-4-23 18:25 编辑 ] |
|