估计好多维修工把游击队恨得牙痒痒。就因为收费低,扰乱市场秩序,帽子够大的吧
今年做了好几单游击队的返修活,基本一律是加氟过多,因为他们收费低,40大洋就加。也就有客户贪便宜找他们。
前几天又来一客户,说他家的空调不制冷,指示灯乱闪。当时有个印象,好像是找我加氟,报价80后来没回音的。
带上氟桶,压力表,电流表,万用表,顺便拿了个电容。客户说氟加过了。没理他说的就上门检查。机器不启动直接上压力表,万用表挂到插座上开机,压降不大,不可能是电压低保护,出去看压力表,压力为4.5。正常啊。过一会压力慢慢上升,到9后机器外机停机,客户在屋里喊,又闪了。
放气吧,顺便把电容给他换上,然后放气。到压力恒定为5的时候,运行20分钟,压力不上升量电流正常后收表。
收费250大洋,没忘了教育他两句,我换上去的东西就是氟太多造成的,幸亏压机没坏,要不你就亏大了。
客户连连点头,早知道叫你加氟就好了,害我浪费了两百。
无可救药,还在算钱。心里想着,收费收工 |
-