大家有用漏电保护器的吗

本人买了一漏电保护器,按测试按钮,能断。接一个300K电阻入地不断电,一直减小到30K了还是不跳,想模仿人体触电,怎么试啊?????
我也想知,我用一个,大约用2个月之后就会自动经常跳
修一生,一生修
你的电阻不够大,一般的漏电开关的动作电流都在30mA以上,根据欧姆定律可知30K电阻的电流应该在7mA左右,是不能使漏电开关跳闸的。
你的电阻不够大,一般的漏电开关的动作电流都在30mA以上,根据欧姆定律可知30K电阻的电流应该在7mA左右,是不能使漏电开关跳闸的。
电deshize 发表于 2009-8-14 20:17
不知道你是怎么学欧姆定律的,应该是电阻小电流大,电阻大电流小。你怎么会说他的电阻还不够大呢?难道是电阻大电流才会大吗?
人体的等效电阻是多大啊??测人体到地的电阻是300K啊。不知这样对不??人体能承受多大的电流啊、。安全范围内。
用手试一试
开玩笑,这个东西你最好买一个好的。
过着平淡的日子,却向往外面的浮华。
应该是你用的电阻阻值太大了。一般漏电开关动作电流是30MA,根据公式I=U/R,30MA=220/R,R=U/I=220/0.03=7.3K。也就是说你把67.3K以下的电阻对地的话,如果开关是正常的就会跳闸。一般可用10——15W的灯泡对地试验,会跳闸就基本算正常了。因为漏电跳闸的功率P=I.U=0.03*220=6.6W.
还有,在电工学里,人体的电阻是按2000欧算的。
麻烦,可能喝多了,上面的67.3K应高为7.3K
h哈哈!主要是接地电阻太大了。30K电阻接地 地极7欧以下看动不动作。