你说该怎么办

最近我修冰箱,老遇到返工。特别是年数多的,在店里制冷好好(1-2天)交到用户3-5天就不制冷,不是脏堵就是冰堵。有时抽真空达2个多小时,还是不行,有是一台冰箱得冲2-3次制冷剂才能成功,我这里没有氮气,没法冲洗系统,为这事我很烦恼,各位同仁你们是怎样修的,我愿洗耳恭听,献出你的密集宝典吧!!!!!!!!!!!
细心点应该能解决,我以前修冰箱也常堵,现在几乎不出这种现象了,还是一样的修,就是有些漏的烦人,当时打压不漏,2-3个月就不制冷了
修冰箱太麻烦,我修了两台就不干了,遇到返修的影响名誉,还争不到钱。

解决空调冰箱冰堵脏堵本人用的办法


解决空调冰箱冰堵和脏堵我用的好办法介绍给大家一起分享。有不妥之处请大家指教。

首先买一个大过滤器(可以换里面的干燥剂)按图做好接头。

如对冰箱干燥就在冰箱干燥过滤器上头引出一根工艺管头如同压缩机工艺管一样(或换一个双头过滤器。制冷耗材店有卖)
接上带表开关,把自己的工具(大过滤器)接上。抽真空、加制冷剂。起动冰箱,打开带表开关,让制冷剂从大过滤器通过,一至二小时关闭带表开关,让冰箱正常制冷。如还冰堵继续干燥过滤到不冰堵为止。停机封自做的工艺口,开机封压缩机工艺口。不管多难的冰堵都能解决。

如果空调冰堵就简单一点了。只要想办法把过滤器串接在那根细管子上,起动空调制冷运行数十分钟就行了。注意起动空调前要确保过滤器两头的开关打开,否测你的输液管吃不消。

我的过滤器里用的干燥剂是无水碳酸钠。用过后到出炒干还能再用。注意在过滤器里面两头要用医用棉堵上,防止无水碳酸钠进入系统



拾龙兄,你5月6号在本坛传的图----用自制干过解决冰堵的好方法(((如对冰箱干燥就在冰箱干燥过滤器上头引出一根工艺管头如同压缩机工艺管一样(或换一个双头过滤器。制冷耗材店有卖)接上带表开关,把自己的工具(大过滤器)接上。抽真空、加制冷剂。起动冰箱,打开带表开关,让制冷剂从大过滤器通过,一至二小时关闭带表开关,让冰箱正常制冷。如还冰堵继续干燥过滤到不冰堵为止。停机封自做的工艺口,开机封压缩机工艺口。不管多难的冰堵都能解决。)))其流程是:压机高压管-冷凝器-你自制的干过-压机工艺管(回到压机)。是吗?用它时好像只对系统的高压部分吸取水分,对低压蒸发器好像没作用。是吗?收到请回偶在线等,现手头有一台难搞的冰堵冰箱,想用你的妙招自制一干燥过滤器,请赐教。谢谢


答:
我想你应该想得通,当打开带表开关时,制冷剂从大过滤器通过.但有部分从蒸发器通过,如已经冰堵的话,开开冰箱门,让冰箱内的温度自然升高,水份自然也就被带出来了.不要去担这份心.不过过一两小时后可以利用带表开关来调节两者的压力,观察(1听,2看,3摸)冰箱内制冷状况从而叛断冰堵是否解决.有时我让它工作一夜,它工作我休息.我才不去担这份心呢.明白了吗?




原文在我空间里。
朋友们不要泄气呀,其实冰柜冰箱并不难修呀,主要是维修方法没掌握好啊!对于楼主的问题我用打字教你太慢了,你还是加我QQ吧,我们用语音聊。对于二楼朋友的问题,那是内漏的原因,你得把高、低压管道系统分开打压,接两块压力表,高低压系统都给打2.0MP以上,再保压观察两天就可发现故障漏在何处了,一般是冷凝器漏,但打压低了即使1-2周都看不出来漏的。
<strong>出卖技术换银钱,高高兴兴每一天!百忙偷闲练打拳,健壮体质不差钱!
返回列表