格力小金豆制热差

今修一格力挂机制热差  检查 压力正常 电流正常 内外机非常干净 就是出风口只有32度 怀疑系统问题 在制热时断接过四通阀 然后制冷热转换后还是不行 把系统把系统抽空按标注加制冷剂还是不行  怀疑过油堵开机1小时制冷后在制热还是只有34   这下郁闷了 请师傅们指点一下
的空调你是安装在用户家还是折回了维修部在修?另外电辅热是不是好的开起没有?
另外出风口的温度是根据回风口的温度来决定的,回风温度高则出风温度就高
检查电加热有没有工作
电加热不工作
修得好就修,修不好就跑。。。
该机没有电加热  进风口和出风口温差还不到12度
在用户家的 都安装了还几年了
此空调是不旧的哟,格力没有电加热的空调可是有十几年了哟,你说的故障可能还是系统包括压机、单相阀毛细管主件的问题。还有看室外机结霜情况。
“该机没有电加热”    我没见过格力没电加热的