格力空调未见冷

去年冬装的格力3匹天花板空调新机,开机1小时室温不够冷“设定16度”。{环境温度31}.
外机低压5.1 高压6.5.
正常吗?
别跟“咪米”过不去!
就压力来说不正常
多少才对啊?我未修过这种机子
别跟“咪米”过不去!
跟挂机一样修 ,电流
高压不对!应是串气吧!那得看是压机或四通阀
四通阀串气,将四通阀线圈供电,强制制热,运行几分钟后再制冷,多转换几次。如果不过只好换四通阀了。
单冷机型的。这几天没时间去理它的,待修好了再告诉大家
别跟“咪米”过不去!
根据你的讲述应该是四通阀的问题
底楼说得有理四通不行,要么机头不行