空调

换压缩机后 震动严重  已加减震垫效果不是太好
怎么办   请赐教 谢谢
压机脚位螺丝不符--调整脚位!硬化了的防震胶也不能用!再有不能碰管!
我修过春兰空调,也是修过压机后声音震动大,调整管路加装减震垫无效,又换了一个,结果声音出奇的小。晕啊
压缩机的原因,换了就好了
同意楼上的说法,我也曾碰到过换压机后,振动大的故障。也是最后重新换了一个就好了
减震垫高度怎样? 装后机箱是不是把压机挤偏了?
压缩机的螺丝不要上的太紧
:Co: :Co: :Co:
分清是共震还是压机震.公震好判断,不行换压机
返回列表