加氟加不进

帮客户装旧机一台,装好后准备放气,发现高低压的阀都是开的,看来是空机了。加氟加不进,用真空泵抽空后。开顶针有气流声。看来不是顶针的问题。请教还有哪里的故障会造成加不进氟,
是空调吗??没开机吧!或是在制热吧!要么就是你的氟利昂不对,还有就是压缩机坏了!
是一点都不进,现在我怀疑是四通阀有问题
把高低压铜帽撤掉,开起压机,试高低压阀门有无吸排气
空调在制冷状态下运行,如果加不进液,(表压在5KG左右或者以上)首先检测换向阀,如果换向阀没问题的话,检测压缩机的吸排气是否正常.
根据你说的情况,我认为是换向阀有问题的可能性大.
仔细检查一下,怎么会加不进氟?!
是不是那里堵了。。。。。。。。。。。。。。

已修复

最后检查是压缩机抱缸,机主在犹豫中,我报价以旧换新棕黑黑黑