- UID
- 220941
- 帖子
- 656
- 积分
- 764
- 威望
- 688
- 金币
- 29707
- 贡献
- 76
- 职业
- 维修工
- 注册时间
- 2009-9-5
- 最后登录
- 2012-1-1
|
78#
发表于 2010-5-10 20:54
| 只看该作者
回复许兰田;
你认真读题了吗?你在学校学的是哪门专业?你干了多少年电工? 不要跑出来讲什么三相负载不平衡会造成电压升高或是降低,(还叫别人买书看。我看还是你自己买书看看吧)这是人所共知的原理。
...
乐在其中1 发表于 2010-5-10 01:06 你太激动了,我说的是他们家的变压器的零线有故障,我只是推测分析,不一定正确,只是一种可能,跟你说的不是一回事;我找了一个实例,大家讨论一下是否有相似之处,我不是电工也没学过电,不正确的请多指教
偷了零线,只通火线会烧毁电器吗?
2008-10-06 15:24
Q:
我上的是夜班,回来时候已经是凌晨4点多了。现在时候4点多天已经开始亮了。我习惯地把电脑开起,再开灯,奇怪?怎么不会启动呢?灯闪了下就没着了。之后我想确认一下是不是停电了,我又开了风扇。靠!!这时风扇居然啪一声,我就马上关了。就闻到一阵烧坏电器的味道,我马上把所有插头都拔了,等电力恢复的时候我发觉电灯电脑风扇都烧了,真TMD``打听之后才发觉是有人偷电线,剪了零线。我的邻居他们电视和冰箱都坏了,而且是好几家人,问题又来了,怎么我家的电视和冰箱又没烧呢?还好我的电脑只是烧了电源,现在换过一个旧的就能用了。
请问专家只通火线真的能把电器烧毁的吗?怎么漏电开关不跳的呢?有什么方法能预防吗??
A:
ABCO四条线构成了低压电源的供电系统,称之为380伏的三相四线制。
ABC对于O来说是A相B相C相,这三相都是220伏特的电压。只是在空间的排列上相差120度的电角度。
A和B,A和C,B和C之间是380伏特的电压。
这4条线(ABC三条是粗的,O线是比较细的)就从变压器出来送到我们的住宅楼中来了。
为了使三相用电负荷趋于平衡,工程师们把A相电送给了1单元,把B相电送给了2单元,把C相电送给了3单元。
当3个单元的用电量基本一致时,通过O线的电流基本上是0个安培,这是因为3相电流相差120度,所以相加等于0。
当三个单元的用电量不平衡了,这样当这三相电流相加时不等于0的电流流经0线,回到变压器的中性点,这个电流相对来说很小,所以工厂在制造电线的时候,故意做成一条相对细一点的线。
0线虽然平时电流不大,但是它却是保持三相电压的平衡关键。千万不能断掉,所以电气规程规定ABC三相线可以设置开关和保险,0线却是万万不能设置开关和保险的,也就是说0线是不能在使用中断开的。
那么0线断了会有什么现象呢?
原来1单元的供电是A相,是A0。
2单元的供电是B相,是B0.
3单元的供电是C相,是C0。
中性点的电压是0伏。
而这时的供电方式就全变了:1单元和2单元的供电是AB相了,也就是说1,2这两个单元的负载串联起来由AB相即380伏特电压供电了。
同理2,3这两个单元的负载串联起来由AC相,1,3这两个单元的负载串联起来由BC相供电了。此时中性点的电压随着三相负载的不平衡就不是0伏了,这在电工学中称之为“中性点电位漂移”
当3个单元的用电量基本一样时,我们知道0线里没有电流,这时即使0线被小偷偷跑了,中性点电位没有漂移,中性点的电压还是0伏。电的质量也不会有任何异常。
根据电工原理我们知道串联回路中两个电阻阻值相等的时候,这两个电阻两端的电压是相等的。
可是当这两个电阻的阻值不相等的时候,电阻值大的那个电阻两端的电压就高。
由此我们就知道了当0线断了以后,变成了由AB相380伏特电负责给1,2单元送电了以后,负荷小的那个1单元(相当于电阻大)的用户家里的电压就高,负荷大的那个2单元(相当于电阻小)电压就低了。这两个单元的负荷相差越多,380伏电压对两个单元电压的分配比例值就越极端。
(以上的只是原理上的分析,实际上的ABC三相电的分配方式的各有不同。也可能一家之中墙壁插座和照明也不是同一相的。)
漏电开关不带过压保护是不会跳闸的。
预防措施是请电工师傅将0线在进入你家后先接地,但要选好接地点,这样再发生这种情况你家的220伏电压就不会升高或降低了。
|
|
|