返回列表 回复 发帖
是原装的计数器吧,如是原装的换个计数器试试还就是可能是设备或者PLC,产生了什么干扰脉冲,有条件换个PLC试下就明白了.如不是原装配套计数器可能是计数器抗于扰能力差不适用,找别的试试.
维修到底
不运行机 计数正常 一旦机器运行,计数就乱跳 , 大概是 低频干扰 加一个抗干扰电路看看 或是本身的滤波不好。
屏蔽线要一端接地,不要两端都接了地。
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
计数器,光电传感器供电是否正常?特别是在三相电机工作时!
电源220用隔离变压器可解决这个问题
努力了不一定成功,不努力一定失败:
换光电开关简单,
黑光