返回列表 回复 发帖

这冷库传感器放那里好?

我帮人建个  长10米 宽  11米   高3.7米地  保鲜库我想用4台5P 风冷机   电控箱装4个还是那样好 传感器放那里方便
回气的地方
我是说4台机就有4 个电控箱 有4个感温头  感温头放不好 就有一台来那个台不开机  这种情况
一台  两台不开机地这种情况
用一套控制
用一套继电器带不起啊
你就不能在继电器的前端接出控制信号来分别控制4个继电器的工作吗?推动不足的话,可以加一级放大。
控制器是原来装好了地
用一套控制再接个接触器啊                         。
9# 口天吴 这事个好办法
返回列表