标题:
谈谈空调系统的清洗
[打印本页]
作者:
1294508736
时间:
2011-12-8 22:30
标题:
谈谈空调系统的清洗
空调维修最累、最老火的也就算是检修系统的漏和堵了,而系统最难的就是脏堵了。
一台10P柜机安装在火锅店里,室外机装在店后面平三楼的墙上,外机比内机高两层楼,但后面有一个斜彼,室外有一段铜管被偷了,因为当时是二三月份用户没有用空调,过了些时间才打电话来报修, 修这台空调可费了不少的事。
我们上门后发现铜管是从下往上斜走的,下面还有一段大约有4米多,当时也是因为经验不足,只用氮气吹了内外机的系统,管道较大光氮气都用了两瓶,没有把系统做彻底的清理,抽空后加氟发现不对头了,系统堵了,放出来的氟和带出来的冷冻油都是黑的有杂质粘在铜管的内表面,光用氮气吹根本吹不走杂质,这下大麻烦了。仔细想想很可能是所剩下的管子进了什么杂质没有吹干净,整个系统全都侵入杂质。到市场打了两斤煤油,又重新拉了氮气,折开内外机毛细管、过滤器、压机、蒸发器及冷凝器分别分段
加入煤油用氮气进行吹洗
,换了压机油后,重新抽空加氟试机一切正常,空调一直用到至今未出现问题。
大家对制冷系统的清洗,有什么好的方式和方法吗?越经济、简单越好!
作者:
古月维修
时间:
2011-12-9 21:51
学习了,请问楼主,你用煤油就不怕炼油在里面二次污染吗?你的煤油又是怎么清洗干净的。
作者:
1294508736
时间:
2011-12-10 23:25
先用氮气吹,有少量的在管内,在用真空泵抽成负压后煤油自己都会被真空泵抽出去就可以了,抽的同时还可以加热管道、蒸发器和冷凝器,这样快一些,且切底一些。
作者:
fgfz2003
时间:
2011-12-22 16:24
楼主辛苦,这个活不是很甜
作者:
万友制冷
时间:
2011-12-23 23:53
很危险 煤油要是没有清理干净 会造成系统压力升高 遇明火有爆炸的可能行 毕竟安全第一才是
作者:
chunfa_123
时间:
2011-12-25 15:18
煤油都敢用于空调系统?头一招听说。。。
作者:
青岛丰达
时间:
2011-12-25 21:04
清洗压缩机用煤油
作者:
1294508736
时间:
2011-12-26 10:37
5#
万友制冷
搞我们这一行,当然是安全最重要,用煤油加氮气来清洗是不会发生爆炸的,因为是分断开放的不是密闭的,且煤油相对四氯化碳经济,又不要泵,如果用四氯化碳四通阀和单相阀内有泥泷又不得行。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)