Board logo

标题: 兄弟们!!1205P天花机!开机20分钟停机!!急急急 [打印本页]

作者: ashagua147    时间: 2011-7-15 13:12     标题: 兄弟们!!1205P天花机!开机20分钟停机!!急急急

兄弟们!!1205P天花机!开机20分钟停机!!发现外面三处管扁的很厉害!!压力只有2公斤!!请问是管扁的问题吗   还有停了以后内机电源灯闪4下停了在闪
作者: 老詹    时间: 2011-7-15 13:52

首先把扁的地方处理好,压力低可能是他的原因,也可能是缺氟;工作20分钟停机是制冷效果太差,管温探头没有感应到温度而保护。
作者: ashagua147    时间: 2011-7-15 14:06

他4个出风口!只有一个出风口又冷另外3个都没怎么冷!!
作者: 老詹    时间: 2011-7-15 14:08

明显的制冷效果不好,按我说的办没错。
作者: ashagua147    时间: 2011-7-15 14:17

哦!!1
基本这样的制药把扁的地方搞好应该就OK乐吧
作者: 邓朝基    时间: 2011-7-16 00:11

搞好扁的,检查压力和电流就知道了
作者: 陈辉家电    时间: 2011-7-16 16:57

是扁了造成的,,低压压力低,高压高,随之电流也不断增大,,CPU过流保护了。。自然停机了,,相信你,,祝你好运
作者: 金氏制冷    时间: 2011-7-16 17:16

压力低保护去一根黄线就可以了
作者: 金氏制冷    时间: 2011-7-16 17:18

压力低保护去一根黄线就可以了
作者: ashagua147    时间: 2011-7-20 11:54

那跟黄线。。。。
作者: 精於家電維修    时间: 2011-7-28 03:29

压力低保护去一根黄线就可以了
金氏制冷 发表于 2011-7-16 17:18
去掉压力保护后压机不停机
烧否?
作者: 陈辉家电    时间: 2011-7-28 20:28

可以绝对的讲,,,就是这问题。。。。祝你好运
作者: bd6aaf    时间: 2011-8-7 11:34

重新整管,抽空加F即可!!
作者: yyk123    时间: 2011-8-8 21:10

是扁了造成的,,低压压力低,高压高,随之电流也不断增大,,CPU过流保护了。。自然停机了,,相信你,,祝你好运。能搞大米。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0