Board logo

标题: R410A的F工作中平衡压力是多少啊 [打印本页]

作者: 陈辉家电    时间: 2011-6-13 21:51     标题: R410A的F工作中平衡压力是多少啊

R410A的F工作中平衡压力是多少啊?怎么才知道加多少呢,,,变频压缩机用的还是交流220吗?师傅能帮我概述一下吗
作者: WHC5532    时间: 2011-6-13 22:24

R410A的F工作中平衡压力是R22的1.6倍!用220供电直接整流滤波经变频板控制驱动变频压机。
作者: 陈辉家电    时间: 2011-6-14 12:02

那说明压缩机用直流电啊!测量的时候直流多少电压啊!
作者: 邓朝基    时间: 2011-6-14 17:31

压缩机用直流电压300-310左右
作者: 陈辉家电    时间: 2011-6-14 20:10

谢了?》。。。。。。。。。。。。。。。多多指教
作者: vip8188    时间: 2011-7-4 21:22

1.6到1.8倍~~~~