标题:
三菱变频空调求助
[打印本页]
作者:
社会工作者
时间:
2011-6-7 20:22
标题:
三菱变频空调求助
大家好!请问有三菱变频空调维修高手吗?今天一台三菱重工KFR-50G-BPA空调,每次开机运行大约5分钟后,内机运行灯和动态地面测温左右灯闪。此时内机外机都不工作了。当每次开机在内风机起动后用手向下扳动导风板,听到咔一声后。就能一直正常工作,运行一个晚上也没问题。请问高手,此机开机后导风板先开启到顶后,内风机才工作。是否导风板开启后有一检测开关之类、或者感应之类的东西工作才能正常。因为下午去的晚没有拆机。打算明天去拆机看。在此想请教一下各位高手。给点意见。
再补充一点,此机从安装到现在都是这个情况,售后来搞了两次也没搞好。
是08年的机子。冷媒是R410
作者:
邓朝基
时间:
2011-6-7 21:16
应该导风电机电路问题
作者:
思思刘
时间:
2011-6-7 21:36
取消导风电机供电电路或查有没开焊和插件接触不良
作者:
yhj
时间:
2011-6-9 03:08
拆天一看就明白了
作者:
社会工作者
时间:
2011-6-9 18:49
谢谢大家的关注!
此机已修好!拆开面盖果然就看到有一小的微动开关,在导风板开启时应该顶开此微动开关,但却不够位顶不到开关,处理方法是短接此开关两条线,故障排除!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0