Board logo

标题: 急求救这台三凌重工1匹空调是怎么回事啊??? [打印本页]

作者: 信丰电器    时间: 2011-6-2 21:18     标题: 急求救这台三凌重工1匹空调是怎么回事啊???

在客户家就先开机试大该20分钟就是没多少冷风吹出,在室外机接上气压表钳表气压指示在80,电流2。6A,压缩机运行正常就是室外风扇转速很慢,开盖检查发2U电容坏了更换后转速正常冷凝温度下降压力也下到70,30U大电容检查过容量是足的,钳表指示5。3A,,室外还是没多少冷风于是吹出,于是加氟加到压力表到80,还是不冷就是回气管接头凝有水珠,高压管没水珠也不冷这时电流显示5。6A,就打电话求救,那同行说可能加多了氟叫我放掉些,结果放了些气压回到75,但电流升到6。3A啊还是没多少冷风吹出来!!!那位大师傅修过这个故障啊请指导指导小徒怎么样才能修好!!!

                  谢谢!!
作者: 信丰电器    时间: 2011-6-2 21:20

对不起错字了是室内!
作者: 杰兴    时间: 2011-6-2 21:24

搞音响的不懂制冷啊,外机清洗一下看看.
作者: 顺财电器    时间: 2011-6-2 22:05

我就加到4.5就行 了,你是不是R22不值钱哟,外机灰多不多,如正常,压机排气不好,
作者: 家电奥运    时间: 2011-6-2 22:15

再放掉一点氟
作者: 信丰电器    时间: 2011-6-3 11:34

我就加到4.5就行 了,你是不是R22不值钱哟,外机灰多不多,如正常,压机排气不好,
顺财电器 发表于 2011-6-2 22:05
谢谢各位大师傅的指点,这台机子很干净没什么灰尘是在乡下的!!昨晚以经将氟收起来,把高压管拧开发放氟冲几下毛细管,结果还是老样子.等会在去把那个30U电容更换一下试试不行的话那就是压机坏了!!

昨天下午真的很累给一个足浴场子一口气检查9台空调5台要加氟!最后才去乡下修这台三凌机子的.R22是很贵,不过羊毛出在羊身上!!!
作者: 彼岸花誉    时间: 2011-6-3 18:53

看看是否是压缩机或者是四通阀窜奇,或者氟加多啦。
作者: 王小白    时间: 2011-6-3 18:57

F加多了、、、、。。。。。。。。。
作者: 陈辉家电    时间: 2011-6-3 20:15

是不是室内机网堵了额。。。
作者: 139139    时间: 2011-6-3 20:24

常熟这边一个修电脑的帮人修冰箱!600的被干到拉!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0