标题:
今天的烦心问题
今天去装一台旧的美的的5P柜机。装好后制冷效果不好,电流7.5A降到6.5A时大管结霜,内机也结霜,然后停机压力为5MPA。.加氟没有用。以前没有遇到这样的问题。请问是哪里出故障啦呀,,,在线等后回复,,谢谢
作者:
陈玉锋
时间:
2011-5-29 22:43
本帖最后由 陈玉锋 于 2011-5-29 22:44 编辑
1#
杨州
应该是管子有地方扁了,还有是内风机风力小,在有就是你阀芯没有全开,还有就是你启动压力有几个?/
作者:
杨州
时间:
2011-5-29 22:48
管子有地方扁了,但已经处理,压力为3MPA。故障还是没有解决
作者:
陈玉锋
时间:
2011-5-29 23:00
3#
杨州
你的机基本就两点1个是认真检查下看还有其他地方有没有扁的地方,还有你的压力才三个压,压力明显不够这天气应加之4.0左右,先排除前面的,如不是前者,加液即可修好
作者:
杨州
时间:
2011-5-29 23:11
加拉至少5公斤都出现高压保护啦。故障还是没有解决。。。。我没加之前制热正常,开机5分钟也不会停机,但制冷电流从7.5A降到6.5A时大管结霜,内机也结霜,然后停机
作者:
天空海阔
时间:
2011-5-29 23:33
可能有堵塞的地方!
作者:
139139
时间:
2011-5-30 07:02
搞不好管子里面有脏东西•
作者:
恒源家电
时间:
2011-5-30 07:39
5P柜机如果是单相交流电明显偏小。
作者:
杨州
时间:
2011-5-30 09:02
是380V的。谢谢
作者:
yhj
时间:
2011-6-1 04:56
5P有单相的吗????????????