标题:
冰柜盘管为何坏压缩机
[打印本页]
作者:
陈孔明
时间:
2010-7-27 10:29
标题:
冰柜盘管为何坏压缩机
有两台冰柜盘管制冷停机都正常,为何一个月以后压缩机卡缸,原来没有出现过,这两台都是用的原机毛细管
作者:
xiaogu
时间:
2010-7-27 10:35
雪种太多或太少,原机机油没换,油内的水分加热后挥发出去造成冰堵或微堵。内漏机的油挥发出去后缺油,就想到这些
作者:
等待阳光
时间:
2010-7-27 10:40
油少了,或者压缩机本身问题
作者:
陈孔明
时间:
2010-7-27 10:40
我原来盘管采用新毛细管从来没出现坏压缩机,这两台用了原机毛细管为何都是用来一个月压缩机卡缸?
作者:
长海家电
时间:
2010-7-27 11:06
压机与新盘管的压力配重比例不对,有可能是负载过重。
作者:
怎么也学不好
时间:
2010-7-27 13:14
卡缸一般就是少油。。。。
作者:
ning3322
时间:
2010-7-27 22:15
应该是缺油造成。一台压缩机应该有两杯油左右(一次性塑杯)。
作者:
虹诗
时间:
2010-7-27 22:25
也有可能是氟的问题,特别是现在的R600a歪货太多。换压机时你闻闻看是不是很臭,如果臭的话就一定是氟问题,这个值得大家注意。
作者:
荣昌制冷
时间:
2010-7-28 11:13
修复后能否正常停开机是关键!
作者:
陈孔明
时间:
2010-7-28 11:29
开停机完全正常,不知道怎么回事
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://2006.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0